Наши преимущества

Как настроить сервера IBM и PowerChut Network Shutdown

Skif007

Турист
Credits
0
Доброго времечка!
Существует следующая проблема:
Настраиваю IBM UPS 3000XHV для управления серверами IBM xSeries 255,345.
В PowerChute Network Shutdown задано время, по истечении которого
сервер завершает свою работу питаясь от батарей ИБП. С этой задачей сервера справляются т.е. плавно гасятся!
А вот при появлении питания во внешней эл.сети на UPS, сервера не поднимаются!!!
Как правильно настроить сервера вышеуказанных моделей для того, чтобы они самостоятельно (без нажатия на кнопку "Power") включались после появления питания внешней эл.сети на UPS?
Или хотя бы кто сталкивался с такой проблемой и кто как её решил!
С уважением!!!
 
Наверно глупо спрашивать что была скачана самая свежая версия PowerChute ? Просто очень похоже что софт как то не правильно обрабатывает сигнал от UPS о подачи нупруги. Может у UPS есть возможность обновления прошивки? странность какая то......
 
Нет софт отрабатывает прекрасно!
При исчезании питания на UPS, UPS или точнее карта управления рассылает
сообщение (приказ) всем сервакам начать отчет на гашение. Серваки
отчитывают положенную задержку и гасятся.
Проблема как раз при поднятии сервака т.е. его включение. Он не
запускается (включается) автоматически!!!
Вот эту проблему надо решить!
 
Верх